对于地下商场来说,消防安全尤为重要,可近日记者在沈阳市皇姑区地一大道北行商业街内发现了两处消防安全隐患。

  隐患一:部分电磁门吸缺失或损坏



  8月8日,记者来到地一大道北行商业街,发现一部分常开式防火门没有电磁门吸,记者可以随意将防火门关闭或敞开。
  据了解,常开式防火门是依靠电磁门吸的吸附力将防火门固定在常开状态,火灾时,烟探头将所探测到的信号传至烟感开关,烟感开关切断通向电磁门吸的电源,电磁门吸失电松开,防火门则自动关闭。
  没有电磁门吸就意味着,当火灾发生时,如果没有人去手动关闭防火门,该防火门就会一直处于常开状态,没办法有效阻止火势蔓延和烟气的扩散。
  在地一大道商业街的出口处,记者看到这里的常开式防火门虽然都有电磁门吸,但是部分电磁门吸并不好用,有的防火门并没有吸附在电磁门吸上。记者推动其中一扇防火门,试图将防火门贴在电磁门吸上,但是尝试几次后,防火门总是贴不到门吸上。后来发现,原来有一个拖布卡在了防火门的后面。
  针对此问题,记者采访了地一大道北行商业街外联经理代可义。代可义说,“商业街内的防火门并不是没有电磁门吸,而是商业街有一段作为地下通道,此段的大门并不是防火门,也就可以不用电磁门吸。至于其他防火门,我们都有电磁门吸,但是存在部分电磁门吸损坏的情况,由于防火门特别重,老百姓在不知情的情况下开关防火门,便造成了部分电磁门吸损坏,我们正在积极地修理。”

  隐患二:部分挡烟垂壁不顶棚



  除此之外,记者还发现地一大道北行商业街内的部分挡烟垂壁未与棚顶贴合。
  挡烟垂壁多用在大型商场和超市内,是国家规定的人流量密集区域的必备安装,是一种从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。挡烟垂壁能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果。地一大道北行商业街内部分挡烟垂壁距棚顶还有很大的距离,也就是说,浓烟可以在挡烟垂壁上方流动,这样挡烟垂壁就起不到阻挡烟雾横向流动的作用。
  对于此问题,代可义解释说:“商业街内的部分挡烟垂壁还在修理完善中,针对这个问题,我们马上整改,现在维修挡烟垂壁的工程正在进行,预计8月底就能完工。”